18K082暖通空调系统的检测与监控-水系统分册

暖通空调系统的检测与监控-水系统分册.pdf (14.7 MB)

18K802《暖通空调系统的检测与监控(水系统分册)》(2018年实施),这是18K801的姊妹篇,专注于暖通空调水系统的自动化监控。

该图集系统构建了覆盖水系统全链条的监控技术体系,核心内容包括:

一、通用监控要求
全面阐述水系统监测、安全保护、远程控制与自动控制的设计原则,为工程实施提供基础框架。

二、自控原理(核心部分)
深度结合主流自控厂商工程实践,提供以下设备与系统的精细化监控方案:

  • 水泵:全压启动、星三角降压启动、变频控制、一用一备及多台并联控制原理

  • 补水定压装置:膨胀水箱(浮球阀/补水泵补水)、定压罐定压补水监控

  • 冷却塔:开式冷却塔(风机工频/高低速/变频)、闭式冷却塔(风机变频)监控

  • 冷却水系统:LQ-1~LQ-6六种典型系统监控(涵盖一级泵定流量、二级泵变流量、大小塔搭配、地源热泵冷却水等)

  • 冷水系统:LD-1~LD-10十种典型系统监控(含分区设置、分集水器压差旁通、一级泵系统、二级泵系统、冷水机组与水泵串联/并联等)

  • 热水系统:LR-1~LR-4四种典型系统监控(含换热器系统、二级泵变流量等)

三、仪表选用与安装
针对设计薄弱环节,详述温度、压力、压差、流量传感器、水流开关、阀门执行器等的选型参数、安装位置与节点大样,确保测量精度。

四、施工调试与运行维护
提供系统调试流程、运行维护要点及故障诊断方法。

五、附录
收录控制器箱/柜与配电箱/水系统接口要求、水泵及阀门口径估算表等实用工具数据。

技术亮点:

  • 采用"通用监控要求+自控原理+仪表安装"三位一体编排,破解水力失调难题

  • 针对静态失调提供静态平衡阀解决方案,针对动态失调提供动态平衡电动调节阀、压差调节器等策略

  • 强调水系统压力波动对控制精度的影响,提出恒定压差、流量限制等节能控制方法

图集通过标准化监控方案、详尽的自控策略与工程化安装节点,为设计、施工、运维人员提供可直接引用的技术方案,是提升水系统自动化水平、保障运行节能与安全的权威技术指导文件。